常见问题
常见问题
010-51197821
北京中自恒立技术有限
传真:010-51197827
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦c座308、309室
邮编:100083
常见问题
首页 > 常见问题 > 明纬led电源
您当前的位置
明纬led电源
全部显示
1.如何选择明纬led电源供应器?
ans:
      a.依客户系统需求与应用方式决定适合的瓦数,包含欲设计之功率安全余裕度,并考虑系统之驱动方式设计。
         利用明纬电源供应器「直接驱动」led灯具,选择要点可参阅问题(a2)与(a3)
        利用明纬电源供应器,搭配恒定电流源之led驱动ic,以达到更精确的定电流驱动,选择要点可参阅问题(a2)与(a3)。
     b.确认led电源供应器的工作环境,以选用合适之防水防尘(ip)等级,或是合适的机型结构(金属壳、塑料壳、pcb式)。
     c.是否需具备功率因子矫正(pfc)功能: 采用单级pfc架构之机型仅可使用于led负载,而采双级pfc架构者则可泛用于一般负载。
     d.若系统设计采电源供应器直接驱动led,是否需要可调整输出电压/电流之机型,或是具备调光功能(dimming)之机型。
*详细机型比较表请参阅下列网址 https://www.meanwell.com.tw/product/images/led/led_comparison_chart_tw.pdf
*具功率因子矫正产品中,如欲使用单级pfc产品,请先参阅led电源供应器应用问题(d1)之说明。

2.led 灯具系统配置应用方式有那些?其优缺点为何?
3.选择led电源供应器注意事项?
ans:
    a. 灯具系统采直接驱动设计
    1.led工作电压范围上下限串接总合都需要在led电源供应器输出电压范围内,例如led规格为3.4~3.6v,使用6串的串接电压为20.4~21.6v,此时就要选择输出为24v(定电流区间18~24v)的机型。
    2.具功因矫正功能机型,pf值如要求需大于0.9,负载需大于规格书pfc定义范围,功率因子与输出负载关系如图(1)所示,会依机型定义不同,一般设计值为75% load以上。
    3.如果使用在输入电压不稳定场所,如使用发电机设备或使用在重工业区,请选择表一中〝一般泛用型〞产品。
    b.灯具系统采恒流ic设计
    1.驱动ic的启动电压设计需接近led电源供应器的输出电压。
    2.驱动ic对于电压稳定度要求较高,建议采用表一中〝一般泛用型〞产品。
    3.具功因矫正功能机型,负载需大于规格书pfc定义范围,功率因子与输出负载关系如图(1)所示,会依机型定义不同,一般设计值为75% load以上。
    4.使用驱动ic有可能会产生emi搭配问题,灯具设计完成需再确认emi,如有emi问题可参阅led电源供应器应用问题(11)。


4.led电源供应器规格中所提到的cv、cc、cv+cc是什么?
5.eln-30/60-xxd(p) 调光功能产品如何应用?
ans:
    如图(11)(12)所示,于〝dim+〞与〝dim-〞间加入直流电压控制(d type)或pwm控制讯号(p type),便可藉由调整电源供应器输出电流进而控制led电流,由于此控制讯号与输出电流并非直接呈线性关系且有一定的误差,建议应用在不要求精确度的调光控制。


6.明纬led电源供应器的输出电压、电流是否可由使用者自行微调?
ans:
      欲修改输出电压电流的客户可参考表一”明纬led电源供应器产品比较表”中v/i调整字段,依调整电压、电流需求选择led电源供应器,调整范围请参阅产品规格书。明纬led电源供应器的输出电压、电流微调是经由内部可变电阻进行调整,除pln与eln系列机型需如图(9)拆上盖,由svr1/svr2调整,其于都可直接如图(10)由外壳上之io adj、vo adj孔位调整。另外调整电压、电流后,需确认总输出功率不可大于输出额定值,也要确认调整后上盖与防水塞都需组装确实。


7.明纬led电源供应器规格中之ip等级(如clg-100的ip67)定义为何?
ans:
      明纬led电源多具备有防尘防水设计,主要系依据iec60529 国际标准,内容描述如下表:
      
      *ip64-ip66等級機型,適用於室內潮溼環境或戶外有雨遮之場所,實際安裝相關限制要求,請參考ip等級測試之定義。
      *所有產品並無法長時間置於水中。

8.如欲设计led路灯 ,明纬可提供何种解决方案?
9.1~10v与0~10v的调光控制,应用上有何差异?
ans:
     最主要差异是0~10v可以用调光器做到将led电源输出关闭,1~10v最低只能做到10%调光。

10.明纬led电源产品,输出电流精准度为何?
ans:
      明纬led电源产品输出电流误差以spec. 定义为主,纯定电流机型请参阅spec.电流精度,定电压+定电流机型请参阅spec.过电流保护范围。

11.单极式与双极式电源转换器的差异为何?
ans:
      主动式功因修正电路可分为单级式及双级式两种,单级式电源转换器是将前级功因修正电路与后级直 流对直流转换器线路整合一起,双级式则是采分开设计,相较于单级式转换器,双级式架构较复杂、成本较高,但单级式转换器有容易受输入电源质量不良影响与输出连波过大的缺点,所以单级式只适用于输入电压稳定场合的led驱动应用,双级式可用于严苛环境的led驱动或可以视为一般电源应用。

12.led 产品v-i特性曲线中,虚线定义的特性与误差为何?
ans:
       led 产品规格书都有v-i特性曲线,依曲线说明可分”定电流”与”定电流+定电压”两种,定电流机型仅适用于led应用,定电流+定电压机型适用于led或一般应用,非适用于led驱动区间会以虚线表示,依保护方式可分为打嗝与定电流模式,其区间只表示此电流特性,无定义电流值误差,如果客户需求为不希望有过高短路电流可选择此区间保护模式是打嗝模式机型,如有马达或电容性负载应 用, 可选择此区间保护模式是定电流机型。


copyright © 2013 北京中自恒立技术有限 版权所有    京icp备08001879号   360网站安全检测平台